Premier dérhumage et fissure façade
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Premier dérhumage et fissure façade
Bonjour,
Je suis nouveau sur le forum. Je suis belge et je construis pour l'instant (entre les gouttes hein... vive la Belgique !) mon four sur base d'un Ephrem 2061: bâti en parpaings de 10, isolation en béton de vermiculite (20cm) et façade en parpaings + arche en briques réfractaires (et quelques briques verticales de déco). J'utilise bien entendu du mortier réfractaire. Ca donne ceci (pas de toiture encore, je couvre et bâche) (je n'ai pas trouvé comment afficher les images dans le message même, vous pouvez cliquer sur le lien, elles sont dans le cloud, en accès public):
Aujourd'hui, premier dérhumage: 4 heures. Un petit feu en faisant attention de ne pas lécher la voûte, comme préconisé par le fabricant. Et après 4 heures je remarque que la façade est fissurée. Le joint à gauche de la brique verticale la plus à gauche, se prolongeant sur ma voute/arche.
C'est surtout au niveau de l'arche que ça m'inquiète le plus.
Que dois-je faire ? Attendre ? Déjà essayer de réparer ? Et comment réparer ? Y a-t-il un risque d'effondrement ? J'ai essayé de mettre le moins de poids possible sur mon arche (même les briques verticales ne reposent qu'à moitié sur le l'arche. L'autre moitié sur le parpaing, que j'ai découpé en conséquence).
Ce n'est pas gai pour un premier test, surtout que l'isolation a l'air de bien tenir la route... Ca m'inquiète un peu.
Merci d'avance...
Je suis nouveau sur le forum. Je suis belge et je construis pour l'instant (entre les gouttes hein... vive la Belgique !) mon four sur base d'un Ephrem 2061: bâti en parpaings de 10, isolation en béton de vermiculite (20cm) et façade en parpaings + arche en briques réfractaires (et quelques briques verticales de déco). J'utilise bien entendu du mortier réfractaire. Ca donne ceci (pas de toiture encore, je couvre et bâche) (je n'ai pas trouvé comment afficher les images dans le message même, vous pouvez cliquer sur le lien, elles sont dans le cloud, en accès public):
Aujourd'hui, premier dérhumage: 4 heures. Un petit feu en faisant attention de ne pas lécher la voûte, comme préconisé par le fabricant. Et après 4 heures je remarque que la façade est fissurée. Le joint à gauche de la brique verticale la plus à gauche, se prolongeant sur ma voute/arche.
C'est surtout au niveau de l'arche que ça m'inquiète le plus.
Que dois-je faire ? Attendre ? Déjà essayer de réparer ? Et comment réparer ? Y a-t-il un risque d'effondrement ? J'ai essayé de mettre le moins de poids possible sur mon arche (même les briques verticales ne reposent qu'à moitié sur le l'arche. L'autre moitié sur le parpaing, que j'ai découpé en conséquence).
Ce n'est pas gai pour un premier test, surtout que l'isolation a l'air de bien tenir la route... Ca m'inquiète un peu.
Merci d'avance...
- dédé08
- .membre donateur
- Articles : 0
- Messages : 6297
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 00:00
- Localisation : Charleville-Mézières
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Salut,
Première remarque pour le dérhumage il faut le faire voûte nue, avec ton isolation l'humidité ne peut pas partir elle reste dans ton four. C'est une fois le dérhumage finit que tu mets l'isolation.
Pour monter tes parpaings et tes briques ce n'était pas la peine de prendre du mortier réfractaire, nos fours peuvent s'en passer, et utiliser de la chaux, plu souple et plus facile à travailler.
Première remarque pour le dérhumage il faut le faire voûte nue, avec ton isolation l'humidité ne peut pas partir elle reste dans ton four. C'est une fois le dérhumage finit que tu mets l'isolation.
Pour monter tes parpaings et tes briques ce n'était pas la peine de prendre du mortier réfractaire, nos fours peuvent s'en passer, et utiliser de la chaux, plu souple et plus facile à travailler.
- dédé08
- .membre donateur
- Articles : 0
- Messages : 6297
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 00:00
- Localisation : Charleville-Mézières
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Pour ta fissure c'est sur l'entourage apparemment, l'arche ne risque pas de tomber, j'ouvrirai celle-ci en V pour un rebouchage au mortier de chaux fibré et avec un produit qui permet d'améliorer la prise.
Mais ôte ton isolation pour continuer le dérhumage
Mais ôte ton isolation pour continuer le dérhumage
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Bonjour,
Comme je le dis au début du message, c'est un ephrem 2061. Et Ephrem stipule bien que l'on fait le derhumage après isolation (pour évacuer l'humidité du beton de vermiculite).
Je n'ai utilisé du mortier refractaire que pour la façade, pas le reste du bâti.
Ok pour la fissure. Ou puis-je trouver ce type de mortier ?
Merci
Comme je le dis au début du message, c'est un ephrem 2061. Et Ephrem stipule bien que l'on fait le derhumage après isolation (pour évacuer l'humidité du beton de vermiculite).
Je n'ai utilisé du mortier refractaire que pour la façade, pas le reste du bâti.
Ok pour la fissure. Ou puis-je trouver ce type de mortier ?
Merci
- Fran
- .membre donateur
- Articles : 0
- Messages : 10950
- Enregistré le : mer. mars 04, 2009 01:00
- Localisation : Arbois Jura
Re: Premier dérhumage et fissure façade
donc "ils sont passer au béton de vermiculite , bonne idée . de fait ils n'ont pas tort de préconiser de faire le derhumage après celui ci .c'est juste un peu plus épais a sécher . par contre ne recouvre pas plus avant la fin de derhumage pou ne pas enfermer plus l'humidité .cp4w a écrit :Et Ephrem stipule bien que l'on fait le derhumage après isolation (pour évacuer l'humidité du béton de vermiculite).
l'effet le plus important de cette fissure , c'est surtout pour ton morale , sinon pas de conséquences mécanique , ça va pas tomber
dis moi ce dont tu as besoin et je te dirais comment t'en passer
le plus difficile n'est pas le savoir , c'est de l'apprendre et de le transmettre
le plus difficile n'est pas le savoir , c'est de l'apprendre et de le transmettre
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Merci Fran,
Et pour faire du bien à mon moral... il y aura possibilité de réparer comme proposé ci-dessus ?
Sinon pour mon isolation... il me restait de la vermiculite et des panneaux de laine de roche. Je me suis dit que je verserais bien le reste de vermiculite au dessus et éventuellement la laine de roche sur les parties du bati non encore couverts de beton de vermiculite. Mais en effet, je ferai ça après ma première fournée afin d'être certain que le beton de vermiculite est bien sec.
Merci
Et pour faire du bien à mon moral... il y aura possibilité de réparer comme proposé ci-dessus ?
Sinon pour mon isolation... il me restait de la vermiculite et des panneaux de laine de roche. Je me suis dit que je verserais bien le reste de vermiculite au dessus et éventuellement la laine de roche sur les parties du bati non encore couverts de beton de vermiculite. Mais en effet, je ferai ça après ma première fournée afin d'être certain que le beton de vermiculite est bien sec.
Merci
- lebearnais
- Articles : 0
- Messages : 8046
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2014 10:25
- Localisation : Bearn Pyrenees Atlantiques
Re: Premier dérhumage et fissure façade
bonjour
que te dire de plus de ce que dit Fran
pour moi tes fissures non rien de dramatique
c'est un mortier qui à trop tiré peut être un excès d'eau
cela n'empêche pas qu'il a une belle gueule ton four
que te dire de plus de ce que dit Fran
pour moi tes fissures non rien de dramatique
c'est un mortier qui à trop tiré peut être un excès d'eau
cela n'empêche pas qu'il a une belle gueule ton four
Alain
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Bonjour Lebearnais,
Ta remarque me touche bcp merci.
C'était un vrai challenge que je me suis lancé. Avant de couler ma dalle au sol je n'avais jamais fait de maconnerie. Il me tient donc vraiment à cœur.
Vraiment ça fait plaisir.
Je posterai une photo quand il sera totalement terminé (au printemps surement).
Et merci de me rassurer pour la fissure. Cette arche m'a posé pas mal de soucis. J'ai dû la démonter, recommencer... il est possible qu'à cet endroit là qualité de mon mortier n'a pas été optimale.
Ce soir la fissure avait l'air un peu moins large...
Bonne soiree.
Ta remarque me touche bcp merci.
C'était un vrai challenge que je me suis lancé. Avant de couler ma dalle au sol je n'avais jamais fait de maconnerie. Il me tient donc vraiment à cœur.
Vraiment ça fait plaisir.
Je posterai une photo quand il sera totalement terminé (au printemps surement).
Et merci de me rassurer pour la fissure. Cette arche m'a posé pas mal de soucis. J'ai dû la démonter, recommencer... il est possible qu'à cet endroit là qualité de mon mortier n'a pas été optimale.
Ce soir la fissure avait l'air un peu moins large...
Bonne soiree.
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Bonjour,
La suite de mes avantures...
2ème derhummage hier. Ma fissure s'est réouverte bien entendu... mais je m'y attendais. Par contre elle s'est prolongée (mais très fin) le long du joint entre ma dalle et mes parpaings de jambage sur le coté gauche du bâti. Vers le milieu de la dalle, elle file vers le bas et traverse ma dalle et mon coffrage perdu en BC et s'arrête un peu plus loin dans le joint entre 2 parpaings.
Photo:
C'est très fin. J'ai donc encadré de rouge sur la photo. Si je regarde sous la dalle porteuse (en dessous donc, entre mes 2 jambages)je ne vois pas de fissure de ce côté là. Je ne vois pas que le BC a été traversé jusqu'au côté droit du bâti (je ne vois aucune fissure du côté droit d'ailleurs).
Ca m'inquiète bien entendu. Ce n'était qu'un dérhummage. Qu'en sera-t-il après une vraie flambée ?
C'est donc un four Ephrem. J'ai suivi leurs directives: pas de béton cellulaire entre la sole et la dalle. Mon four est donc posé sur 5cm de chape maigre, ensuite la dalle, et en dessous un coffrage perdu en BC.
Je suis conscient que sur ce forum on préconise d'isoler entre la dalle et le four avec du BC. Je vous ai rejoint et lu un peu tard... je regrette un peu ajd de ne pas avoir isolé (même si j'entends aussi leur argument: isolant mais pas masse thermique... bref...). Je me rassure en me disant que sur le forum Ephrem, on peut lire plein de gens qui ont également suivi leurs recommandations et ont un four qui fonctionne bien. C'est fait, c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière.
Que pensez-vous de cette fissure ? Que dois-je faire si je vois qu'elle s'agrandit ou s'élargit ? Ma dalle est ferraillée. Ca devrait l'empêcher de se briser non ? Quel est le risque exact de telles fissures dans la dalle ?
Merci bcp
La suite de mes avantures...
2ème derhummage hier. Ma fissure s'est réouverte bien entendu... mais je m'y attendais. Par contre elle s'est prolongée (mais très fin) le long du joint entre ma dalle et mes parpaings de jambage sur le coté gauche du bâti. Vers le milieu de la dalle, elle file vers le bas et traverse ma dalle et mon coffrage perdu en BC et s'arrête un peu plus loin dans le joint entre 2 parpaings.
Photo:
C'est très fin. J'ai donc encadré de rouge sur la photo. Si je regarde sous la dalle porteuse (en dessous donc, entre mes 2 jambages)je ne vois pas de fissure de ce côté là. Je ne vois pas que le BC a été traversé jusqu'au côté droit du bâti (je ne vois aucune fissure du côté droit d'ailleurs).
Ca m'inquiète bien entendu. Ce n'était qu'un dérhummage. Qu'en sera-t-il après une vraie flambée ?
C'est donc un four Ephrem. J'ai suivi leurs directives: pas de béton cellulaire entre la sole et la dalle. Mon four est donc posé sur 5cm de chape maigre, ensuite la dalle, et en dessous un coffrage perdu en BC.
Je suis conscient que sur ce forum on préconise d'isoler entre la dalle et le four avec du BC. Je vous ai rejoint et lu un peu tard... je regrette un peu ajd de ne pas avoir isolé (même si j'entends aussi leur argument: isolant mais pas masse thermique... bref...). Je me rassure en me disant que sur le forum Ephrem, on peut lire plein de gens qui ont également suivi leurs recommandations et ont un four qui fonctionne bien. C'est fait, c'est fait, je ne peux pas revenir en arrière.
Que pensez-vous de cette fissure ? Que dois-je faire si je vois qu'elle s'agrandit ou s'élargit ? Ma dalle est ferraillée. Ca devrait l'empêcher de se briser non ? Quel est le risque exact de telles fissures dans la dalle ?
Merci bcp
- lebearnais
- Articles : 0
- Messages : 8046
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2014 10:25
- Localisation : Bearn Pyrenees Atlantiques
Re: Premier dérhumage et fissure façade
salut
je comprends tes inquiétudes, mais je ne pense pas que ton four se divisera en deux un de ces jours
ce qui me surprends à te lire on dirait que la dalle est fendue aussi du moins en façade
et là je pencherai plus pour une instabilité du sol
d'autres avis vont venir
peux tu nous résumer la construction de la base de ton four
à bientôt
je comprends tes inquiétudes, mais je ne pense pas que ton four se divisera en deux un de ces jours
ce qui me surprends à te lire on dirait que la dalle est fendue aussi du moins en façade
et là je pencherai plus pour une instabilité du sol
d'autres avis vont venir
peux tu nous résumer la construction de la base de ton four
à bientôt
Alain
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Bonjour,
Fendue en façade ? Sur la façade c'est uniquement un fissure sur l'arche et les briques de déco. Je n'ai pas vu de fissure sur la dalle même en facade. Je me suis peut-être mal exprimé. Désolé.
J'ai donc coulé une dalle au sol d'une bonne 10aine de cm en beton armé.
Ensuite jambages: 4 rangées de parpaings de 20. Ensuite coffrage perdu en BC. Ensuite dalle de 10cm en BA.
Au dessus, 5 ou 6 cm de chappe maigre et mon four au dessus.
Isolation du four: 20 cm de beton de vermiculite (l'isolation l'air bonne)
Merci
Fendue en façade ? Sur la façade c'est uniquement un fissure sur l'arche et les briques de déco. Je n'ai pas vu de fissure sur la dalle même en facade. Je me suis peut-être mal exprimé. Désolé.
J'ai donc coulé une dalle au sol d'une bonne 10aine de cm en beton armé.
Ensuite jambages: 4 rangées de parpaings de 20. Ensuite coffrage perdu en BC. Ensuite dalle de 10cm en BA.
Au dessus, 5 ou 6 cm de chappe maigre et mon four au dessus.
Isolation du four: 20 cm de beton de vermiculite (l'isolation l'air bonne)
Merci
- lebearnais
- Articles : 0
- Messages : 8046
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2014 10:25
- Localisation : Bearn Pyrenees Atlantiques
Re: Premier dérhumage et fissure façade
si on reprend cette photo c'est bien la façade du four
https://drive.google.com/file/d/16_Iwuq ... RSM6M/view
et la on voit bien la fente
qui de bas en haut part de l'agglo puis le joint le CB, la dalle et un joint brique
https://drive.google.com/file/d/16fgTaP ... d5p3J/view
ou je me trompe
https://drive.google.com/file/d/16_Iwuq ... RSM6M/view
et la on voit bien la fente
qui de bas en haut part de l'agglo puis le joint le CB, la dalle et un joint brique
https://drive.google.com/file/d/16fgTaP ... d5p3J/view
ou je me trompe
Alain
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
- lebearnais
- Articles : 0
- Messages : 8046
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2014 10:25
- Localisation : Bearn Pyrenees Atlantiques
Re: Premier dérhumage et fissure façade
re
te serait il possible de tracer ta fente sur cette photo
https://drive.google.com/file/d/16_Iwuq ... RSM6M/view
te serait il possible de tracer ta fente sur cette photo
https://drive.google.com/file/d/16_Iwuq ... RSM6M/view
Alain
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
http://ccar-ma.blogspot.com/2014/11/four-bois.html
SOMMAIRE ET RÉSUMÉ DU POST RESPECTUS PANIS
viewtopic.php?p=196055#p196055
viewtopic.php?t=19053
-
- Articles : 0
- Messages : 58
- Enregistré le : sam. oct. 12, 2019 16:49
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Re
Non tu te trompes la photo avec la fissure (que j'ai entouré de rouge) se situe sur la coté gauche du four. Non visible sur cette photo de face donc.
Mais tu vois une fissure sur ma façade ? Tu m'inquiètes
.. je vois pas moi Peut-être un effet d'optique ?
Je vais quand même inspecter un peu... quand il arrêtera de pleuvoir... la Belgique...
Non tu te trompes la photo avec la fissure (que j'ai entouré de rouge) se situe sur la coté gauche du four. Non visible sur cette photo de face donc.
Mais tu vois une fissure sur ma façade ? Tu m'inquiètes
.. je vois pas moi Peut-être un effet d'optique ?
Je vais quand même inspecter un peu... quand il arrêtera de pleuvoir... la Belgique...
- JJM
- .membre donateur
- Articles : 0
- Messages : 3456
- Enregistré le : mar. mai 24, 2016 18:56
- Localisation : Die 26150
Re: Premier dérhumage et fissure façade
Bonjour,
Tu as donc : une fissure en façade du four et une autre sur le côté, au niveau de la dalle.
Je pense qu’Alain (Le Bearnais) parle de cette fente sur le côté qui ne traverse pas, à en croire le BC visible par-dessous. Son hypothèse concernant la fondation de l’ensemble du bâti reste à prendre en compte.
Ton four est en quelque sorte verrouillé par des matériaux indéformables. Il vient de faire comme tous nos fours : montrer qu’il a besoin d’un petit peu d’espace pour se dilater et, comme tous nos fours, qu’il a la force d’imposer l’espace qui lui manque. Les matériaux indéformables en ont fait les frais. A mon avis, tout s’arrêtera là. Quand il aura chauffé plusieurs fois, tu pourras envisager de colmater comme te le conseille Dédé, juste pour satisfaire ton amour-propre de bâtisseur.
Si on devait déshabiller tous nos fours ; on aurait tous des fissures qui ne sont pas à considérer comme des défauts mais comme preuve que le coeur du four se dilate et se contracte.
Pour les fentes sur le côté, que ce soit la chaleur d’un dérhumage (j’en doute) ou les fissures qu’on retrouve sur beaucoup de bâtiments : j’ai une info :
Mon voisin a vu sa maison des années 50 se fendre à cause de la sècheresse. L’expert a dit que lorsque les fentes sont horizontales ou verticales, ce n’est pas grave. Les fentes en diagonales sont inquiétantes, la maison se « partage » et ça peut s’accentuer. C’était le cas, maison à moitié sur cave bâtie / à moitié sur terre. Il a fallu ceinturer la maison …
Quelles que soient leur origine, tes fissures ne me semblent pas inquiétantes.
Tu as donc : une fissure en façade du four et une autre sur le côté, au niveau de la dalle.
Je pense qu’Alain (Le Bearnais) parle de cette fente sur le côté qui ne traverse pas, à en croire le BC visible par-dessous. Son hypothèse concernant la fondation de l’ensemble du bâti reste à prendre en compte.
Ton four est en quelque sorte verrouillé par des matériaux indéformables. Il vient de faire comme tous nos fours : montrer qu’il a besoin d’un petit peu d’espace pour se dilater et, comme tous nos fours, qu’il a la force d’imposer l’espace qui lui manque. Les matériaux indéformables en ont fait les frais. A mon avis, tout s’arrêtera là. Quand il aura chauffé plusieurs fois, tu pourras envisager de colmater comme te le conseille Dédé, juste pour satisfaire ton amour-propre de bâtisseur.
Si on devait déshabiller tous nos fours ; on aurait tous des fissures qui ne sont pas à considérer comme des défauts mais comme preuve que le coeur du four se dilate et se contracte.
Pour les fentes sur le côté, que ce soit la chaleur d’un dérhumage (j’en doute) ou les fissures qu’on retrouve sur beaucoup de bâtiments : j’ai une info :
Mon voisin a vu sa maison des années 50 se fendre à cause de la sècheresse. L’expert a dit que lorsque les fentes sont horizontales ou verticales, ce n’est pas grave. Les fentes en diagonales sont inquiétantes, la maison se « partage » et ça peut s’accentuer. C’était le cas, maison à moitié sur cave bâtie / à moitié sur terre. Il a fallu ceinturer la maison …
Quelles que soient leur origine, tes fissures ne me semblent pas inquiétantes.
RESUME & SOMMAIRE du post Respectus:viewtopic.php?p=196055#p196055
Mon four :
https://drive.google.com/open?id=1vG4Mt ... fpcVUrj9ow
Mon four :
https://drive.google.com/open?id=1vG4Mt ... fpcVUrj9ow